Search

자료실

    핸드드릴 사용 중 감전
    • 작성일2024/10/16 08:17
    • 조회 55

     1. 재해개요

    2024. 08. (목) 오후 1시경, 전남 소재 OOOO 현장 내 도갱 내에서 전동 핸드드릴을 사용하여 흙막이벽(토류판) 배면 그라우팅 주입을 위한 천공 작업 중 감전으로 사망함.

     

     

    2. 발생원인

     

     감전 관련 안전조치 미실시

    - (전동기구 누전) 전동 핸드드릴의 절연파괴로 인한 기기 외함 또는 피복이 손상된 전선에 접

    - (접지 미실시) 전동기구가 연결된 분전반의 접지 연속성 미확보(메인분전반 접지 미실시)

    - (누전차단기 고장) 분전반에 설치된 누전차단기 고장으로 감전 사고 발생시 전원 미차단

     

     

    3. 예방대책

    (1) 전기 기계·기구 정기 점검 철저 및 접지 실시

    - 전기 기계 · 기구 정기 점검을 통해 절연성능 확보, 공기구 사용 시 이중 절연구조 권장

    - 절연 불량 또는 피복 손상된 전선 확인 시 즉시 수리 또는 폐기

    - 전기 기계 · 기구의 사용을 위해 설치하는 콘센트 접지선 연결

    - 설치된 접지에 대하여 접지의 연속성 유지 여부 점검 철저

     

    (2)누전차단기설치 및 관리 철저

    - 휴대용 전기 기계 · 기구 사용 시 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내 누전차단기 설치치

    - 전기 기계 · 기구 사용 전 누전차단기 작동상태 점검

    - 누전차단기 이상 발견 시 즉시 보수 또는 교체

     

     

    4. 처벌 내용

    문의하기

    사업장명
    사업장연락처
    문의자명
    응답수신처
    이메일 @
    연락처
    제목
    문의내용
    자동입력방지